某洁净室经计算为保证空气洁净度等级的送风量为23000m3/h,根据热、湿负荷计算确定的送风量为10000m3/h,补偿室内排风量和保证室内正压值所需新鲜空气量之和为10000m3/h,保证供给洁净室内人员的新鲜空气量为9000m3/h,则洁净室内的总送风量为( )。

A.23000m3/h
B.25000m3/h
C.28000m3/h
D.30000m3/h

答案

参考答案:A

解析: 按照《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)第6.2.2条计算得总送风量为23000m3/h。