问题
单项选择题
给水厂设计的普通快滤池滤层厚度为0.7m,滤层表面标高8m,沉淀池出水水位标高9.5m,沉淀池至每格滤池的水头损失最大为0.4m,该流程的主要问题是( )。
A.沉淀池至滤池的水头损失太大
B.沉淀池至滤池的水头损失太小
C.石英砂滤层厚度太薄
D.沉淀池至滤池的高程差太小
答案
参考答案:D
解析:按照《室外给水设计规范》(GB 50013—2006)第9.5.22条,滤层表面以上的水深宜采用1.5~2.0m。由于滤层表面标高为8m,沉淀池至每格滤池的水头损失最大为0.4m,因此沉淀池出水水位标高应为8+(1.5~2.0)+0.4=9.9~10.4m。而题目中所给沉淀池出水水位标高仅为9.5m,因此该流程中沉淀池至滤池的高程不足。