问题 问答题 简答题

工频电压试验设备,电阻R1、R2的作用是什么?如何选择?

答案

参考答案:

R1、R2均为保护电阻。R1所受电压应按试验变压器高压侧电压考虑,其阻值可按0.1Ω/V(有效值)选取。R2的作用是阻尼高压引线或试品上出现刷形放电引起的过渡过程,使测量球隙上的电压能体现试品上的电压;当测量球隙放电时,R2又能防止球表面烧伤,R2的阻值可按0.1~0.5Ω/V(有效值)选取。R2所受电压可按试验变压器高压侧电压的R2/(R1+R2)考虑。