某变配电间(所处地区大气压为101325Pa)的余热量为40.4kW,通风室外计算温度为32℃,计算相对湿度为70%,要求室内温度不超过40℃,则机械通风系统排除余热的最小风量应是______kg/h。
A.13000~14000
B.14500~15500
C.16000~17000
D.17500~18500
答案
参考答案:D
