问题
单项选择题
设置于室外的某空气源热泵冷(热)水机组的产品样本标注的噪声值为70dB(A)(距机组1m,距地面1.5m的实测值),距机组距离10m处的噪声值应是______。
A.49~51dB(A)
B.52~54dB(A)
C.55~57dB(A)
D.58~60dB(A)
答案
参考答案:B
设置于室外的某空气源热泵冷(热)水机组的产品样本标注的噪声值为70dB(A)(距机组1m,距地面1.5m的实测值),距机组距离10m处的噪声值应是______。
A.49~51dB(A)
B.52~54dB(A)
C.55~57dB(A)
D.58~60dB(A)
参考答案:B