问题
单项选择题
某防空地下室为二等人员掩蔽所,掩蔽人数N=500人,清洁新风量为5m3/(P·h),滤毒新风量为2m3/(P·h)(滤毒设备额定风量为1000m3/h),最小防毒通道有效容积为20m3,清洁区有效容积为4000m3,则滤毒通风时的新风量应是______m3/h。
A.2000~2100
B.950~1050
C.850~900
D.790~840
答案
参考答案:A
某防空地下室为二等人员掩蔽所,掩蔽人数N=500人,清洁新风量为5m3/(P·h),滤毒新风量为2m3/(P·h)(滤毒设备额定风量为1000m3/h),最小防毒通道有效容积为20m3,清洁区有效容积为4000m3,则滤毒通风时的新风量应是______m3/h。
A.2000~2100
B.950~1050
C.850~900
D.790~840
参考答案:A