某建筑的设计采暖负荷为200kW,供回水温度为80℃/60℃,计算阻力损失为50kPA,其入口处外网的实际供回水压差为40kPA,则该建筑采暖系统的实际热水循环量应为______kg/h。

A.6550~6950
B.7000~7450
C.7500~8000
D.8050~8550

答案

参考答案:C