问题 问答题

某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程,主要包括传输设备、电源设备、基站设备及天馈线系统的安装、测试和开通;基站地网及市电引入工程的施工任务由建设单位单独分包。 施工期间,正值夏季多雨季节,对工程进度影响较大,加之运营需要,建设单位要求施工单位采取有效措施加快施工进度,并提出了两项具体要求: 1、对于已完成安装的基站,提前加电开通,尽快验收交付投产; 2、对于地网、市电引入未完工的基站,先安装设备,待地网、市电引入工程完成后,立即加电开通。施工单位增派人员,加快了设备安装进度,在专项质量检查中,检查组发现基站天馈线驻波比不合格的数目偏高,要求项目部进行分析并及时整改。

建设单位的第二项要求是否妥当。说明理由。

答案

参考答案:建设单位的第二项要求不妥;施工单位应该拒绝,其理由如下:

(1)由于接地网未做,系统未接地,不能安装天馈线及设备,否则遇到雷击时,无法迅速泄放雷电引起的强电流,容易造成人身及设备雷击触电危险。

(2)市电引入未完工,安装的设备无法进行加电本机测试,而直接进行系统测试,不符合设备安装施工程序。

单项选择题