脚手架高度在7m以上或无法设支杆时,竖向每隔()、横向每隔7m必须与建筑物连接牢固
参考答案:4m
某车间变电所采用需要系数法计算负荷时,有下列用电设备组:起重机负荷,其中负载持续率为ε=25%的电动机8台,额定容量共计为140kW,负载持续率为ε=40%的电动机12台,额定容量共计为320kw,需要系数KX=0.2,cosα=0.5;大批生产金额冷加工机床,额定容量共计1400kW,需要系数KX=0.18,cosα=0.5;连锁的连续运输机械,额定容量共计640kw,需要系数KX=0.65,cosα=0.75;生产用通风机,额定容量共计240kW,需要系数KX=0.8,cosα=0.8;照明负荷为高强气体放电灯(带无功功率补偿装置),包括镇流器的功率损耗在内的额定容量为84kW,需要系数为KX=0.95,cosα=0.9。
计算后的自然功率因数为()。
A.0.74
B.0.71
C.0.67
D.0.64
顺序存储方法是把逻辑上相邻的结点存储在物理位置 【2】 的存储单元中。