问题
单项选择题
某城市最高日用水量为100000m3/d,给水系统设有取水泵房、水处理厂、供水泵房、输水管渠、配水管网、调节水池。已知该城市用水日变化系数kd=1.2,时变化系数kh=1.4,水厂自用水量为5%,若管网内有水塔,在用水最高时可向管网供水600m3/h,则向供水管网供水的供水泵房的设计流量为______m3/h。
A.4375
B.5233
C.6233
D.5890
答案
参考答案:B
解析: 取水构筑物等的设计流量为100000×1.05÷24=4375(m3/h)管网设计流量Qh=100000×1.4÷24=5833(m3/h),水塔不能提供Qh,不是网前水塔系统,泵站供水量=Qh-水塔供水量=5833-600=5233(m3/h)。