问题 问答题

某通信工程公司承担西南某市一项室内管道光缆线路工程,开工前,项目负责人让安全员进行安全技术交底,安全员从施工作业特点,危险因素,安全操作规程和标准等方面,对施工人员进行了详细说明和讲解,并要求参会人员在交底记录上签名。 开工后某天上午收工时,施工人员将人井盖盖好,以防过路人员跌入。下午开工后,一人打开井盖下井作业,不久晕倒,经消防人员施救后生还。项目负责人要求知情人员不得扩散事故消息,以减少负面影响。 完工后,项目部按建设单位要求编制提交了竣工资料,工程顺利通过验收。

指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法。

答案

参考答案:本项目安全技术交底的不妥之处及正确的做法如下:

(1)项目负责人让安全员进行安全技术交底不妥,应由技术负责人进行安全技术交底工作;

(2)安全技术交底内容不妥,还应包括针对危险因素制定的具体预防措施、在施工生产中应

注意的安全事项和发生事故后应采取的应急措施。

(3)被交底人只有施工人员不妥;应交底至所有管理人员和操作人员。