问题
多项选择题
某12层公共建筑,防烟楼梯间及其合用前室采用正压送风系统,正压风机设置在屋顶,消防设施检测机构对该建筑物的正压送风系统进行检测,结果;十一层送风量满足设计值,五层正压送风量满足设计值,五层正压送风量为设计风值的80%,二层正风送风量为设计风值的60%,造成这一结果的可能原因是()。
A.风机风量压力不足
B.风道尺寸偏小
C.部件造型不当
D.风道泄露风口
E.位置不当
答案
参考答案:A, B, D
解析:
【解析】选项A,机械加压送风系统的设计风量应充分考虑管道沿程损耗和漏风量,且不应小于计算风量的1.2倍,如风机风量压力偏小,可能出现风机近端送风口风量满足要求,而远端风量不足的情况;
选项B,风管压力损失与风管长度成正比,与风管直径成反比;管道越长、管道尺寸越小风压损失越大,有可能出现远端送风口风量不足的情况;
选项C,题目没有给出相关信息;
选项D,风管沿程如有泄露情况,将会导致远端风量不足;
选项E,送风机位置可以设置在楼顶,风口位置也没有问题。