问题 单项选择题

某消防检测机构对一栋二类高层办公楼的消防给水系统进行检测。该建筑室外有两路消防进水,自动喷水灭火系统设计流量为27L/s,设计扬程为1.0MPa;室内消火栓系统设计流量为20L/s,设计扬程0.98MPa;高位消防水箱最低有效水位距最高层喷头的有效距离为10m。查验验收报告,系统所有检测合格。检测消防泵性能及其运转情况,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是()。

A.自动喷水泵零流量时的压力为1.5MPa

B.消火栓泵出流量25L/s时电机停止工作

C.自动喷水灭火系统最不利点末端试水装置打开5s后,流量开关发现信号启动自动喷水泵

D.室内消火栓系统试验消火栓出流量为3L/s时,消火栓泵没有启动

答案

参考答案:D

解析:

【解析】A选项应该是设计值1.2到1.4倍,最高到1.4mpa。B选项流量不超过设计流量150%的时候,水泵仍然能正常工作。C选项应该为压力开关。D选项流量大于5l/s的时候消火栓泵启动。