问题
单项选择题 案例分析题
下图所示为一个110/35/10kV户内变电所的主接线,两台主变压器分列运行。
假设变压器35kV侧过电流保护0.5s跳开35kV分段开关,1s跳开35kV受电开关;变压器10kV侧过流0.5s跳开10kV分段开关,1s跳开10kV受电开关;变压器110kV侧过流,1.5s跳开110kV桥开关,2s跳开110kV受电开关;变压器差动保护动作时间为0s。请问验算110kV进线断路器短路热效应时,宜选用下列哪项时间作为计算时间?()
A.110kV断路器全分闸时间+0s
B.110kV断路器全分闸时间+1s
C.110kV断路器全分闸时间+1.5s
D.110kV断路器全分闸时间+2s
答案
参考答案:D