问题 单项选择题

某办公楼建筑,地上28层,地下3层,室外地坪标高为-0.600m,地下三层的地面标高为-10.000m。下列关于该建筑平面布置的做法中,错误的是()。

A.将消防控制室设置在地下一层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间

B.将使用天然气作燃料的常压锅炉房布置在屋顶,与出屋面的疏散楼梯间出口的最近距离为7m

C.将消防水泵房布置在地下三层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间

D.将干式变压器室布置在地下二层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间

答案

参考答案:C

解析:

【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014条文:

8.1.6消防水泵房的设置应符合下列规定:

1.单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;

2.附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;

3.疏散门应直逋室外或安全出口。

【条文说明】8.1.6本条为强制性标准条文。消防水泵房需保证泵房内部设备在火灾情况下仍能正常工作,设备和需进入房间进行操作的人员不会受到火灾的威胁。本条规定是为了便于操作人员在火灾时进入泵房,且泵房的安全不会受到外部火灾的影响。

本条规定中“疏散门应直通室外”,要求进出泵房不需要经过其他房间或使用空间而直接到达建筑外,开设在建筑首层门厅大门附近的疏散门可以视为直通室外;“疏散门应直通安全出口”,要求泵房的门通过疏散走道直接连逼到进入疏散楼梯的门,不需要经过其他空间。

问答题
选择题