下列关于防火分隔的做法中,正确的有()。

A.棉防织厂房在防火墙上设置一宽度为1.6m且耐火极限为20.h的双扇防火门

B.5层宾馆共用一套通风空调系统,在竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上设置防火阀,平时处于常开状态

C.桶装甲醇仓库采用耐火极限为4.00h的防火墙划分防火分区,防火墙上设置1m宽的甲级防火门

D.分层商场内防火分区处的一个分隔部位的宽度为50m,该分隔部位使用防火卷帘进行分隔的最大宽度为20m

E.可停放300辆汽车的地下车库,每5个防烟分区共用一套的有排烟系统,排烟风管穿越防烟分区时设置排烟防火阀

答案

参考答案:A, B

解析:

【解析】甲类厂房防火墙不能开设防火门,选项C错误。

多层商场内防火分区处的一个分隔部位的宽度为50m,该分隔部位使用防火卷帘进行分隔的最大宽度应为16.67m,题目是20m,不符合规范,选项D错误。

选项E应在水平支管上设排烟防火阀。