某钢筋混凝土结构的商场,建筑高度为23.8m。其中,地下一层至地上五层为商业营业厅,地下二层为汽车库和设备用房,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修,下列关于防火分区划分的做法中,错误的是()。
A.地上一层的防火分区中最大一个的建筑面积为9900m2
B.地下一层的防火分区中最大一个的建筑面积为1980m2
C.地上二层的防火分区中最大一个的建筑面积为4950m2
D.地下二层的设备用房划分为一个防火分区,建筑面积为1090m2
参考答案:A
解析:
【解析】多层商场,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修,防火分区面积可加倍。
地上一层的防火分区最大建筑面积5000m2,选项A内容错误,本题正确答案选A。
地下一层的防火分区最大建筑面积2000m2,选项B内容正确。
地上二层的防火分区最大建筑面积5000m2,选项C内容正确。
地下二层的设备用房划分为一个防火分区,最大建筑面积2000m2,选项D内容正确。