问题 多项选择题

下列关于锅炉房防火防爆的做法中,正确的有()。

A.燃油锅炉房布置在综合楼的地下三层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房

B.独立建造的蒸发量为20T/H的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为二级

C.煤化工厂所在区域的常年主导风向为西南风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧

D.单独建造的二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距为11M

E.附设在主体建筑内的燃油锅炉房,其储油间内用钢制密闭储罐储存0.9m3的柴油,通向室外的通气管上设置安全阀,油灌下部设置防止油品流散的围堰

答案

参考答案:B, D, E

解析:

【解析】综合楼的地下三层不能布置锅炉房、水泵房等设备房,选项A错误。

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014条文:3.2.5锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。

【条文说明】3.2.5锅炉房属于使用明火的丁类厂房。燃油、燃气锅炉房的火灾危险性大于燃煤锅炉房,火灾事故也比燃煤的多,损失严重的火灾中绝大多数是三级耐火等级的建筑,故本条规定锅炉房应采用一、二级耐火等级建筑,且燃油、燃气锅炉房的耐火等级不应低于二级。 每小时总蒸发量不大于4t的燃煤锅炉房,一般为规模不大的企业或非采暖地区的工厂,专为厂房生产用汽而设置的、规模较小的锅炉房,建筑面积一般为350m2-400m2,随着节能减排政策的实施就也正在逐步减少,故这些建筑可采用三级耐火等级。

选项B正确。

选项C错误,与所在区域的常年主导风向没有关系,只与全年最小频率风向有关系。 二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距至少为10m,选项D正确。

附设在主体建筑内的燃油锅炉房,其储油间内用钢制密闭储罐储存0.9m3的柴油,小于1m3,其他措施均符合规范要求,选项E正确。