问题
单项选择题
下列关于建筑安全出口或疏散楼梯间的做法中,错误的是()。
A.位于地下一层,总建筑面积为1000m2的卡拉OK厅和舞厅,设置了3个净宽度均为2m的安全出口
B.每层为一个防火分区且每层使用人数不超过180人的多层制衣厂,设置了2座梯段净宽度均为1.2m的封闭楼梯间
C.每层办公楼的每层使用人数为60人,设置了2座防烟疏散楼梯间,楼梯间的净宽度及楼梯间在首层的门的净宽度均为1.2m
D.单层二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的电影院,其中一个1000座的观众厅设置了4个净宽度均为1.50m的安全出口
答案
参考答案:D
解析:
【解析】位于地下一层,总建筑面积为1000㎡的卡拉OK厅和舞厅,需要最小总净宽度是1000×0.5×1/100=5m,设置了3个净宽度均为2m的安全出口,6m>5m,符合规范要求,选项A内容正确,不选。
选项B,楼梯间至少需要2座,每座宽度满足最小净宽度1.1m就符合规范要求,内容正确,不选。
选项C内容正确不选。
选项D,安全出口最小需要1000×0.65/100=6.5m,4个净宽度均为1.50m的安全出口总净宽度是6m,不符合规范要求,选D。