某生产企业设若干生产车间,已知该企业总计算负荷为Pjs=18MWQjs=8.8Mvar,年平均有功负荷系数0.7、年平均无功负荷系数0.8,年实际工作5000h,年最大负荷利用小时数3500h,请回答以下问题。

假设变压器容量为2×20000kVA,过负荷电流为额定电流的1.3倍,计算图中110kV进线电器设备的长期允许电流应不小于下列哪个数值?()

A.105A

B.137A

C.210A

D.273A

答案

参考答案:B