某地一栋超高层建筑,建筑高度为229.5m,耐火等级为一级,地上部分共76层,用作餐饮、宾馆和写字楼,五层以上每层的建筑面积为2087.2m2~2869.5m2,建筑内按现有规范设置了自动灭火系统、自动报警系统和室内消火栓系统等消防设施,请分析以下问题:

(1)如果需要设置,直升机停机坪应满足什么要求?

(2)本建筑需要设多少部消防电梯?

(3)消防电梯应满足什么要求?

答案

参考答案:

(1)直升机停机坪应满足以下几点要求:

①当采用圆形与方形平面的停机坪时,其直径或边长尺寸应等于直升机机翼直径的1.5倍;当采用矩形平面时,其短边尺寸大于或等于直升机的长度。并在此范围5米内,不应设设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线、旗杆等突出物。

②起降区场地的耐压强度,按所承受集中荷载不大于直升机总重的75%考虑。

③停机坪四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明。

④设置待救区,以容纳疏散到屋顶停机坪的避难人员,待救区应设置不少于2个通向停机坪的出口,每个出口的宽度不宜小于0.90m,其门应向疏散方向开启。

⑤在停机坪的适当位置应设置消火栓。

(2)因为本建筑五层以上部分每层建筑面积在1500m2~4500m2之间,因此本建筑需要设2部消防电梯。

(3)消防电梯应满足以下要求:

①消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。

②消防电梯应具有防火、防烟、防水功能。

③消防电梯应设置前室或与防烟楼梯间合用的前室。消防电梯前室应符合以下要求:前室宜靠外墙设置,并在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外;前室的使用面积不应小于6m2;与防烟楼间合用的前室不应小于10m2。前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。

④消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。

⑤消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。且消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。

⑥消防电梯载重量,一般不应小于800kg,且轿厢尺寸不宜小于1.5mx2m。

⑦消防电梯的行驶速度从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。

⑧消防电梯的供电应为消防电源并设备用电源,在最末级配电箱自动切换,动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施。

⑨电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料。