由于Ⅱ类场地误判为Ⅲ类,在其他情况均不改变的情况下,(设计地震分组为第一组,建筑结构自震周期T=0.8s,阻尼比取0.05)造成对水平地震影响系数(用αⅡ和αⅢ分别表示Ⅱ类场地和Ⅲ类场地)的影响将是下列哪一种结果().
A.αⅡ≈0.8αⅢ
B.αⅡ≈αⅢ
C.αⅡ≈1.25αⅢ
D.条件不足,无法计算
参考答案:A
解析:
据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)第5.1.4条第5.1.5条计算:
TgⅡ=0.35,TgⅢ=0.45,γ=0.9
αⅡ=(TgⅡ/T)rη2αmax
αⅢ=(TgⅢ/T)rη2αmax
αⅡ/αⅢ=[(TgⅡ/T)rη2αmax)]/[(TgⅢ/T)rη2αmax]
=(TgⅡ/TgⅢ)r=(0.35/0.45)0.9=0.798≈0.8
αⅡ≈0.8αⅢ