问题 问答题 案例分析题

某塔式住宅楼,建筑层数地上十三层,地下一层(发电机、变压器室等设备用房),建筑高度为34m,每层6户,每层建筑面积为800m2,设有一座剪刀楼梯和一部消防电梯,并按有关消防技术规范规定设置了相应的消防设施。

请分析以上案例,回答下列问题:

1.该建筑疏散楼梯设置是否符合要求?为什么?

2.柴油发电机房的设置应符合哪些规定?

答案

参考答案:

1.符合。因为该住宅楼每层面积已超过650m2,所以必须至少设两个安全出口。

2.柴油发电机房的设置应符合下列规定:

①柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其他部位隔开,门须为甲级防火门。

②柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应大于1m3,不得使用闪点低于60℃的柴油,且储油间应采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开。

③应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。