问题 问答题 案例分析题

某综合大楼,建筑高度为48m,地上十层,地下二层,每层建筑面积为1950m,设有中央空调系统,两部疏散楼梯间,两部电梯,一部自动扶梯。

请分析以上案例,回答下列问题:

1.该建筑应设几部消防电梯?

2.该建筑空调系统风管在哪些部位应设置防火阀?

3.该建筑消防用电设备的配电线路能否采用明敷?如果可以,应满足什么条件?

答案

参考答案:

1.该建筑应设置两部消防电梯。

2.该建筑在下列部位应设置防火阀:

①管道穿越防火分区处。

②穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。

③垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

④穿越防火分隔处的变形缝两侧。

3.可以明敷,但应采用矿物绝缘耐火电缆,或穿金属管(金属线槽)并在其上涂防火涂料保护。

填空题