问题 问答题 简答题

简述装置停电后聚合岗位的应急预案。

答案

参考答案:

(1)检查确认电力供应中断

(2)确认轴流泵P-3001和P-3002停

(3)确认CO注入联锁动作,CO自动注入反应器

(4)主操、外操确认CO已经注入至两个反应器

(5)确认到反应器的乙烯、共聚单体和氢气进料阀关闭

(6)确认催化剂和助催化剂进料停

(7)确认冷却水泵停止运行,反应器无法冷却

(8)监控反应器上的温度,如果温度继续上升,现场手动注入一次CO用于杀死反应器的活性

(9)现场打开反应器至V-9001的柱塞阀倒空反应器10分钟关闭柱塞阀,反应器压力稳定在饱和蒸汽压(1.5-2.5MPag)

选择题
问答题 简答题