关于合流污水泵站的设计,下述说法中正确的是()。
A.合流污水泵的设计扬程,应根据集水池水位与受纳水体平均水位来确定
B.合流污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵30s的出水量
C.合流污水泵站集水池设计最高水位应低于进水管管顶
D.合流污水泵站应采用非自灌式
答案
参考答案:B
解析:
见《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)第5.2.5条:污水泵和合流污水泵的设计扬程,应根据设计流量时的集水池水位与出水管渠水位差和水泵管路系统的水头损失以及安全水头确定。注意该规范的条文解释。第5.3.1条:合流污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵30s的出水量。第5.3.4条:合流污水泵站集水池的设计最高水位,应与进水管管顶相平;当设计进水管道为压力管时,集水池的设计最高水位可高于进水管管顶。第5.1.7条:雨水泵站应采用自灌式泵站;污水泵站和合流污水泵站宜采用自灌式泵站。