问题 单项选择题

某居住小区人口密度n=350人/ha,该区生活污水量标准为200L/(人·d),如下图所示,管段1-2和2-3的设计流量分别为()。

 

A.28.07L/s和86.3L/s

B.32.16L/s和72.9L/s

C.28.09L/s和63.45L/s

D.32.16L/s和28.07L/s

答案

参考答案:B

解析:

本题的关键是要明确管段2-3的服务面积是F1-2+F2-3为50ha,然后根据平均流量计算总变化系数,再求出设计流量。解题过程如下:

污水比流量为q=np/86400=350×200/86400L(s·ha)=0.81L(s·ha),

Q1-2=qF1-2=0.81×20L/s=16.2L/s,

Q2-3=q(F1-2+F2-3)=0.81×50L/s=40.5L/s,

Kz=2.7/Q0.11

Q设计1-2=Q1-2Kz=16.2×2.7/16.20.11L/s=32.16L/s,

Q设计2-3=Q2-3Kz=40.5×2.7/40.50.11L/s=72.9L/s。