问题
单项选择题
某高度为6m,面积为1000m2的机加工车间,室内设计温度为18℃,采暖计算总负荷为94kW,热媒为95/70℃热水。设置暖风机采暖,并配以散热量为30kW的散热器。若采用每台标准热量为6kW、风量500m3/h的暖风机,应至少布置多少台()。
A.16
B.17
C.18
D.19
答案
参考答案:C
解析:
《二版教材》:
,按热负荷算:
按换气次数算:,取大值:18台。
