问题 单项选择题

某商住楼,首层和二层是三班制工场,采暖室内计算温度为16℃,三层及以上是住宅,每层6户,每户145m2,采暖室内计算温度为18℃,每户住宅计算采暖热负荷约为4kW,二、三层间楼板传热系数为2W/(m2K),房间楼板传热的处理方法按有关设计规范下列哪一项是正确的

A.计算三层向二层传热量,但三层房间采暖热负荷不增加
B.计算三层向二层传热量,计入三层采暖热负荷中
C.不需要计算二、三层之间的楼板的传热量
D.计算三层向二层传热量,但二层房间的采暖热负荷可不减少

答案

参考答案:B

解析: 《暖规》第4.2.5条:
Q=6×4000=24000W
Qh=KFΔt=2×6×145×2=3480W>10%Q=2400W