问题 单项选择题

某居住小区的热源为燃煤锅炉,小区供暖热负荷为10MW,冬季生活热水的最大小时耗热量为4MW,夏季生活热水的最小小时耗热量为2.5MW,室外供热管网的输送效率为0.92,不计锅炉房的自用热。锅炉房的总设计容量以及最小锅炉容量的设计最大值应为下列哪项()。(生活热水的同时使用率为0.8)

A.总设计容量为11~13MW,最小锅炉容量的设计最大值为5MW

B.总设计容量为11~13MW,最小锅炉容量的设计最大值为8MW

C.总设计容量为13.1~14.5MW,最小锅炉容量的设计最大值为5MW

D.总设计容量为13.1~14.5MW,最小锅炉容量的设计最大值为8MW

答案

参考答案:C

解析:

依据《09技术措施》第8.2.6-2条

(1)QB=K(K1Q1+K2Q2+K3Q3+K4Q4)=1÷η[(K1Q1+K4Q4)]=1÷0.92×(1×10+0.8×9)=14.35MW

(2)由《09技术措施》第8.2.10条,单台燃煤锅炉的运行负荷不应低于锅炉额定负荷的50%,即:

=1÷0.92×(0.8×2.5)÷0.5=4.35MW。