小区总建筑面积156000m2,设计采暖热负荷指标为44.1W/m2(已含管网损失),室内设计温度为18℃,该地区的室外设计温度为-7.5℃,采暖期的室外平均温度为-1.6℃,采暖期为122天,该小区采暖的全年耗热量应下列哪一项

A.58500~59000GJ
B.55500~56000GJ
C.52700~53200GJ
D.50000~50500GJ

答案

参考答案:B

解析: 《城市热力网设计规范》CJJ 34—2002:44.1×[18-(-1.6)]/[18-(-7.5)]=33.9W/m2
Qh=33.9×156000×122×24×3600=55738×109J=55738GJ。