问题 单项选择题

某办公楼会议室计算采暖热负荷为4500kW,采用铸铁四柱640型散热器,采暖热媒为热水,供回水温度为80/60℃,会议室为独立环路。办公楼围护结构节能改造后,该会议室的采暖热负荷降至3100W,若原设计的散热器片数与有关修正系数不变,要保持室内温度为18℃(不大于21℃),供回水温度应是下列哪一项()。(已知散热器的传热系数计算公式K=A×Δt0.321,供回水温差为20℃)

A.供回水温度为75/55℃

B.供回水温度为70/50℃

C.供回水温度为65/45℃

D.供回水温度为60/40℃

答案

参考答案:B

解析:

tp=39.2+18=57.2℃

取进出口水温70/50℃。

选择题
单项选择题