问题 单项选择题

某五层住宅为下供下回双管热水供暖系统,设计条件下供/回水温度为95/70℃,顶层某房间设计室温为20℃,设计热负荷为1148W。进入立管水温为93℃。已知:立管的平均流量为250kg/h,1~4层立管高度为10m,立管散热量为78W/m。设定条件下,散热器散热量为140W/片,传热系数K=3.10(tpj-tn)0.278W/(m2·K),散热器散热回水温度维持70℃,该房间散热器的片数应为下列何项(不计该层立管散热和有关修正系数)

A.8片
B.9片
C.10片
D.11片

答案

参考答案:B

解析: 理想条件下,散热器片数为:1148/140=8.2片,取8片;
K1=3.10(tpj-tn)0.278=3.10×[(95+70)/2-20]0.278=9.786W/(m2·K)
考虑立管损失后,立管的散热量为:10×78=780W,进入顶层水温为tj,780=4.18×1000×250/3600×(93-ti),解得:tj=90.3℃;
tpj=(90.3+70)/2=80.15℃,tpj-tn=60.15℃,K2=3.10(tpj-tn)0.278=3.10×60.150.278=9.68W/(m2·K)。
为了维持室内温度进水温度变化前后需要满足以下平衡关系:
Q=K2·F2·(tpj-tn)=9.68×F2×60.15=1148
Q=K2·F1·(tpj-tn)=9.786×F1×62.5=1148
根据比值:F1/F2=n1/n2,8/n2=9.786×62.5/(9.68×60.15)=8.4片,取9片。