某城市最高日用水量为10×104m3/d,用水日变化系数为1.7,时变化系数为1.1,水厂自用水系数为1.1。若管网内已建有水塔,在用水最高时可向管网供水900m3/h,则向管网供水的供水泵房的设计流量应为( )。

A.4875m3/h
B.3683m3/h
C.5875m3/h
D.5975m3/h

答案

参考答案:B

解析: 管网设计流量Qh=100000×1.1/24m3/h=4583m3/h。其中水塔向管网供水900m3/h,则剩余水量由供水泵站提供,即泵站的供水量应为(4583- 900)m3/h=3683m3/h。