问题 单项选择题

某建筑采用低温地板辐射采暖,按60/50℃热水设计,计算阻力损失为70kPa(其中最不利环路阻力损失为30kPa),由于热源条件改变,热水温度需要调整为50/43℃,系统和辐射地板加热管的管径不变,但需要增加辐射地板的布管密度,使最不利环路阻力损失增加40kPa,热力入口的供回水压差为下列何值()。

A.应增加为90~110kPa

B.应增加为120~140kPa

C.应增加为150~170kPa

D.应增加为180~200kPa

答案

参考答案:C

解析:

能量平衡关系式为:Q=c·m·Δt,压力损失与流量的关系为:ΔP=S·m2

根据变化前后供热量Q值不变,则有:m·Δt=m'·Δt'

所以,

选择题