问题 单项选择题

严寒地区某200万m2住宅小区,冬季供暖采用热水锅炉房容量为140MW,满足供暖需求。城市规划在该区域再建130万m2节能住宅也需该锅炉房供暖。因该锅炉房无法扩建,故对既有住宅进行维护结构节能改造,满足全部住宅正常供暖。问:既有住宅节能改造后的供暖热指标应是下列哪项()。(锅炉房自用负荷忽略不计。管网直埋附加K0=1.02;新建住宅供暖热指标35W/m2

A.≤44W/m2

B.≤45W/m2

C.≤46W/m2

D.≤47W/m2

答案

参考答案:C

解析:

200q0=140×100-35×130×1.02

多项选择题
选择题