某热水集中采暖系统的设计参数:采暖热负荷为750kW,供回水温度为95/70℃。系统计算阻力损失为30kPa。实际运行时于系统的热力入口处测得:供回水压差为34.7kPa,供回水温度为80/60℃,系统实际运行的热负荷,应为下列哪一项()。
A.530~560kW
B.570~600kW
C.605~635kW
D.640~670kW
答案
参考答案:D
解析:
