问题
单项选择题
兰州某办公楼(形体系数为0.28的外墙),按照《公共建筑节能设计标准》的规定进行改造,加贴膨胀聚苯板,原外墙为360mm黏土多孔砖[λ=0.58W/(m·K)],内衬灰20mm[λ=0.87W/(m·K)],则外墙所贴的膨胀聚苯板[λ=0.05W/(m·K)]的厚度至少应选下列何值
A.40mm
B.50mm
C.60mm
D.70mm
答案
参考答案:B
解析: 查《公建节能》,兰州属于寒冷地区,体形系数0.28的外墙传热系数K=0.60W/(m2·K),1/8.7+0.36/0.58+0.02/0.87+δ/0.05+1/23=1/0.60,δ=43mm。