问题 单项选择题

某热水供热管网供回水温度为110/70℃,定压水箱液面在水压图中的标高为30m。该热网末端直接连接到普通铸铁散热器,建筑底部标高为-5m,顶部标高为21m,内部阻力为6mH2O。网路供回水干管分别为6mH2O,循环水泵能满足要求。当铸铁管散热器的安全工作压力为40mH2O时,下列哪一项是正确的并说明原因。

A.水泵停止运行,底部散热器实际受压超过40mH2O,不安全
B.水泵停止运行,散热器实际受压35mH2O,系统顶部压力满足不倒空,但有汽化、不安全
C.水泵停止运行,底部散热器受压41mH2O,不安全
D.水泵停止运行,底部散热器受压47mH2O,不安全

答案

参考答案:C

解析: 水泵停止运行时,底部散热器承受压力为:30-(-5)=35mH2O。
根据《供热工程》(第三版):水泵运行时,散热器承受压力按回水管受压考虑,所以底部散热器承受压力为:30+6-(-5)=41mH2O>40mH2O,故选C。