某办公建筑设计采用散热器采暖系统,总热负荷为2100kW,供回水温度为80/60℃,系统主干线总长950m,如果选用直联方式的循环水泵时,与水泵设计工况点的轴功率接近的应是下列哪一项
A.不应大于4.0kW
B.不应大于5.5kW
C.不应大于7.5kW
D.不应大于11kW
答案
参考答案:D
解析: 《公建节能》第5.2.8条:
EHR≤0.0056×(14+α∑L)/Δt
500<∑L<1000,±取0.0092
EHR≤0.0056×(14+0.0092×950)/20=6.37×10-3
EHR=N/(Qη)
N=EHR×Qη=6.37×10-3×2100×0.85=11.37kW