问题
单项选择题
某公共建筑的集中热水采暖的二次水系统,总热负荷为3200kW,供回水温度为95/70℃,室外主干线总长1600m,如果选用联轴器连接的循环水泵时,水泵的设计工况点的轴功率计算值应是下列哪一项(取整数)
A.19kW
B.17kW
C.15kW
D.13kW
答案
参考答案:C
解析: 《公建节能》第5.2.8条:EHR=0.0056(14+0.0069×1600)/25=0.0056,N=0.0056×3200×0.83=15kW。