严寒地区某住宅小区,有一冬季供暖用热水锅炉房,容量为140MW,原供热范围为200万m2的既有住宅,经对既有住宅进行围护结构节能改造后,采暖热指标降至48W/m2。试问,既有住宅改造后,该锅炉房还可负担新建住宅供暖的面积应是下列何项(锅炉房自用负荷可忽略不计,管网为直埋,散热损失附加系数为0.10;新建住宅采暖热指标为40W/m2)

A.90~95(104m2)
B.96~100(104m2)
C.101~105(104m2)
D.106~115(104m2)

答案

参考答案:B

解析: 由已知条件,考虑到既有建筑已经附加热损失,因此新建建筑附加热损失0.1,得到:140×100-200×48=40×A×1.1,A=100(104m2)。