问题
单项选择题
某地冬季通风室外计算温度为0℃,冬季采暖室外计算温度为-5℃。一散发有害气体的生产车间,冬季工作区采暖计算温度为15℃,车间围护结构耗热量Q=242.4kW;车间工作区设全面机械通风系统排除有害气体,机械排风量为9kg/s;设计采用全新风集中热风采暖,设送风量为8kg/s;则该系统冬季的设计送风温度tjj应为下列哪一项[空气比热容Cp=1.01kJ/(kg·℃)]
A.40.5~42.4℃
B.42.5~44.4℃
C.44.5~47.0℃
D.47.1~49.5℃
答案
参考答案:D
解析: Gjj=8kg/s,Gjp=9kg/s,Gzj=Gjp-Gjj=9-8=1kg/s
1.01×8tjj+1.01×1×(-5)=1.01×9×15+242,tjj=47.45℃