问题
单项选择题
某热水网路各用户的流量均为100m3/h,热网在正常时的水压图如下图所示,如水泵扬程保持不变,试求同时关闭用户1和2后,用户3、4的流量各为多少()。
A.用户3为250~260m3/h,用户4为100m3/h
B.均为110~120m3/h
C.均为250~260m3/h
D.均为100m3/h
答案
参考答案:B
解析:
根据《二版教材》:
水力工况改变前有:
SⅠ=(50-40)×104/4002=0.625Pa/(m3/h)2
SⅡ=(40-30)×104/3002=1.111Pa/(m3/h)2
SⅢ-4=30×104/2002=7.50Pa/(m3/h)2
水力工况改变后有:
S'=SⅠ+SⅡ+SⅢ-4=0.625+1.111+7.50=9.236Pa/(m3/h)2
系统的总流量为:V=(50×104/9.236)0.5=232.67m3/h
水力失调度为:x=Vs/Vg=232.67/200=1.16
因为各用户成比例一致失调,故用户3和4的流量均为V3、4=100×1.16=116m3/h。