某建筑采暖用低温热水地板辐射采暖系统,设计采暖供回水温度为60/50℃,计算阻力损失为50kPa(其中最不利环路阻力损失为25kPa)。现采暖供回水温度调整为50/42℃,系统和辐射地板加热的管径均不变,但需要调整辐射地板的布管,形成最不利的环路阻力损失为30kPa。热力入口的供回水压差应为下列哪一项()。

A.45~50kPa

B.51~60kPa

C.61~70kPa

D.71~80kPa

答案

参考答案:C

解析:

共同段阻力50-25=25kPa;

调整后阻力=30+25×1.252=69.06kPa。