问题
单项选择题
某建筑采暖用低温热水地板辐射采暖系统,设计采暖供回水温度为60/50℃,计算阻力损失为50kPa(其中最不利环路阻力损失为25kPa)。现采暖供回水温度调整为50/42℃,系统和辐射地板加热的管径均不变,但需要调整辐射地板的布管,形成最不利的环路阻力损失为30kPa。热力入口的供回水压差应为下列哪一项()。
A.45~50kPa
B.51~60kPa
C.61~70kPa
D.71~80kPa
答案
参考答案:C
解析:
共同段阻力50-25=25kPa;
调整后阻力=30+25×1.252=69.06kPa。