问题
单项选择题
关于室内供暖系统的试压,以下论述中错误的是( )。
A.对低压蒸汽供暖系统,试验压力为系统顶点工作压力的2倍,同时系统底部压力不得小于0.25MPa
B.对低温热水供暖系统和高压蒸汽供暖系统,试验压力为系统顶点工作压力加 0.2MPa,同时系统顶点的试验压力≥0.3MPa
C.对高温热水供暖系统,当工作压力<0.43MPa,试验压力为2倍工作压力;当工作压力为0.43~0.71MPa时,试验压力等于1.3倍工作压力加0.3MPa
D.确定试验压力时注意不得超过散热器的最大承压能力
答案
参考答案:B