问题
问答题 案例分析题
图1为一高层建筑内的会议厅布置图,该会议厅可容纳200人,建筑面积为386m2,请分析以下问题:
1.会议厅可以设在建筑物的哪些楼层?
2.若设在图示楼层,建筑面积是否满足规范要求?
3.若设在图示楼层,其安全出口的数量应为多少?图中是否符合要求?
4.若设在图示楼层,对装修和消防设施有何要求?
答案
参考答案:
1.会议厅应设在建筑物的首层或二、三层。
2.图中显示该会议厅设在四层,《建筑设计防火规范》规定若设在首层或二、三层以外的其他楼层,则其建筑面积不宜超过400m2,而本会议室建筑面积为386m2,因此符合规定。
3.图中显示该会议厅设在四层,《建筑设计防火规范》规定若设在首层或二、三层以外的其他楼层,其安全出口不应少于两个,图中显示会议室有两个出口,一个通向楼梯间前室,一个通向三层屋面,都为安全区域,两个均为安全出口,因此满足要求。
4.若设在图示楼层,则必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,幕布和窗帘应采用经阻燃处理的织物。