问题
单项选择题
某热水集中连续供暖系统,总供热容量为20MW,供回水设计温差为25℃,每日供热18h,供回水主干管长度2000m,根据《民用建筑节能设计标准》(JGJ26—1995)的规定,耗电输热比不应大于0.0062,循环水泵允许的最大铭牌轴功率为()kW。
A.140~150
B.151~160
C.161~170
D.171~180
答案
参考答案:C
解析:
据节能标准,
某热水集中连续供暖系统,总供热容量为20MW,供回水设计温差为25℃,每日供热18h,供回水主干管长度2000m,根据《民用建筑节能设计标准》(JGJ26—1995)的规定,耗电输热比不应大于0.0062,循环水泵允许的最大铭牌轴功率为()kW。
A.140~150
B.151~160
C.161~170
D.171~180
参考答案:C
解析:
据节能标准,