问题
单项选择题
某房间的冷负荷为26.5kW,室内的湿负荷为0.002kg/s,室内设计温度tn=25℃,相对湿度=60%,大气压力为101325Pa,室外空气的焓值为92.56kJ/h,干球温度为35℃,采用一次回风系统,送风温差为6℃,新风比为30%,则处理空气所需的冷量为()kW。
A.70.03
B.72.15
C.73.26
D.73.58
答案
参考答案:A
解析:
首先计算热湿比,其空气处理过程如下图所示。由焓湿图上查得,露点温度为tL=17.6℃,iL=46.36kJ/kg,因送风温差为6℃,查得送风点的状态参数为t0=19℃,i0=47.82kJ/kg。
计算送风量
计算混合点C的焓值
ic=(1-m%)iN+m%iW
=(0.7×55.48+0.3×92.56)kJ/kg=66.6kJ/kg。
则系统的冷量为Q=G(ic-iL)=3.46×(66.6-46.36)kW=70.03kW。