问题 单项选择题

已知某热泵装置运行时,从室外低温装置中的吸热量为3.5kW,运行工况为:tk=35℃,t0=-5℃,节流前液体过冷度为5℃,压缩机吸气过热度为15℃,则该装置向室内的供热量为()。

A.3.28kW

B.4.08kW

C.4.12kW

D.4.24kW

答案

参考答案:B

解析:

根据已知工况,查得各状态点的焓值为:

h1=359kJ/kg,h2=380kJ/kg,h3=229kJ/kg

q0=h1-h3=130kJ/kg Mr

=0.027kg/s

qh=h2-h3=151kJ/kg W=h2-h1=21kJ/kg

热泵向室内的供热量为:

Qh=Mrqh=4.08kW